返回首页

没有回路却能有电压?

69 2024-08-22 01:34 admin

一、没有回路却能有电压?

这种0.02伏的电压实际上就是0伏,一点点干扰而已。

因为万用表的输入阻抗很高,悬浮电位也会有一点数值(指针悬空时也会有数值跳动),用指针表(输入阻抗低些)就是0伏,看不到摆动。

二、回路总线有电压吗?

一般消防报警系统中,回路总线的电压一般是DC16-24V左右的,每个厂家的设备,回路电压稍微有一点差别,但是基本上都是DC16-24V左右,这个回路信号线的电压用来现场设备与报警主机之间的通讯!

三、电压需要形成闭合回路吗

实际上是不需要的,电荷的移动形成了电流,想想以前做的静电感应实验,把带正电的小球移到试电器,会把其上的正电荷排斥到下方,使得下方两个小箔片互相排斥而张开。

实际上这个过程已经有了电流。只不过它是暂态的。电流的产生只需要有电压和通路就可以了,而不是回路。以前的教材之所以说要有回路,是因为我们是在研究电压源和电流源对整个电路的影响,而且主要研究的是稳态电路。

对于那时我们研究的稳态电路,如果没有回路,那么稳态时就没有电流了。当时对于暂态没有研究。所谓暂态是指瞬态,也就是从一个稳态过程到另一个稳态过程的过渡阶段,这段时间会非常短,有时就是一瞬间。

比如当电源连接电容时,刚合闸时,是要往电容两端充电的,这个过程当然会有电流,只不过充到电容两端与电源同电位时,这个过程就结束了,这时电路中电流就为零。

但是如果不断增加电源电压,直到电容无法承受时,电容就会被击穿,这时就会产生较大的电流,但只是一瞬间。

像闪电,实际上也是云层和大地之间电压太大,可以把云层和大地想象成一个电容。

它也会被电离和击穿,从而使云层中带负电的电子跑到大地上来。

但是放完电后,云层对地电压骤减,就不会再持续放电。

只要两点间有电压,并且有通路,(这两个条件一个也不能少)。

正电荷就会从高电位向低电位移动(实际是电子从低电位向高电位移动),直到形成新的稳态(两点间电位相等)。

对于发电厂而言,发电机都是采用星型接法,三相连接的中心点,在三相平衡的情况下电压和电流的矢量和都为零。所以也叫中性点。电流的回路,不是与大地产生的,而是在这三相及中性点之间产生的。

输电过程中,只需输A,B,C三相,中性点是不需要单独用一根线来输送的。

因为到达目的地后,经过变压,只需要把三相按星型接法接好,那么中心点自然就形成了中性点了,也就是我们说的零线。

这时这三相之间可以直接接到电机上,驱动电机。

任意两相线之间的电压为380V。

要是取一相和中性点之间的电压,就是我们日常用的220V交流电。

这其中都没有大地什么事。

接地基本上都是用于保护或其它用途,而不是真的要用地来构成实际的供电回路。

对于变压器变压后出来的系统,又分为TT,TN-C,TN-S等,实际都是和中性点是否接地,保护地线(用电设备外壳带电时导入大地)的设置有关。

四、经常听说有电流回路和电压回路,难道电流和电压是分开的吗?

在高低压配电柜中,电流回路和电压回路是分开的,电流是用电器所耗的电量.电压是在线路中电的配压,两者是不同的.电流回路是指电流互感器和电流表或控制器等形成的回路,是由主电路电流流过,由电流互感器产生的感应电流形成的,不与主电路相连,二个电路是相互独立的,分开的。所以在高低压配电中常用这个说法。

五、电压回路不能短路的原因?

因为电压源的输出端一旦短路,会使输出电流过大而烧毁该直流电压源。

由于电源内阻等多方面的原因,理想电压源在真实世界是不存在的,但这样一个模型对于电路分析是十分有价值的。实际上,如果一个电压源在电流变化时,电压的波动不明显,通常就假定它是一个理想电压源。

电压源就是给定的电压,随着负载电阻增大,电流减小,理想状态下电压不变,但实际上电压会在传送路径上消耗,负载增大,路径上消耗减少。

六、电压表必须是闭合回路吗?

电压表的内部电阻(内阻)很大,相当于跟它连接的电路处于断开状态.所以用电压表测电压时,并没有电流通过电压表,电流只通过用电器的.电压表之所以有示数,是因为电压表的两个接点之间有电势差(存在着电压),所以电压表就显示示数了.这里还得有一个前提条件:那就是电压表与用电器并联的外部电路必须是闭合的,否则电压表也无示数的。

七、没有回路的开关怎么接?

答:接法是,先把开关固定好,再从外边引来电源线,再分别接入开关的上端接点。

八、220v没有回路跳闸吗?

首先要了解漏电断路器跳闸原理,就是当电路中的电流不能全部流回电源 而有部分电流经由其他路径流入地中,就形成漏电 从而造成漏电断路器跳闸。

1、检查跳闸的开关回路的接地保护线,与220伏电源的零线是否搞混,虽然这两根线在变压器处是联通的,但是在接有漏电断路器的回路,绝对不能混肴,只要搞混零和保护地,就会跳闸。

2、由于隧道潮湿,使用的灯具等设备会有漏电现象,设备的表面也会有漏电现象,我国的灯具有很多就是漏电大。这样严重的漏电就达到开关的漏电动作范围,因此可以将漏电开关的漏电数值提高到几十毫安大于30毫安。

3、直流电源一般是与地绝缘的,不接地的,有绝缘检查装置,检查直流电源的绝缘问题。

4、交流变直流电源的柜内的零线 地线检查是否混。电源设备内部是否有地零连接。

九、交流电压回路开关的作用?

切断电流的作用.一、主电路

从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:

1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。

2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。

3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。

4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。

二、控制电路

一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。

三、检测电路

除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。

四、辅助电源

提供所有单一电路的不同要求电源。

开关控制稳压原理

开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图中,由电感L、电容C2和二极管D组成的电路,就具有这种功能。电感L用以储存能量,在开关断开时,储存在电感L中的能量通过二极管D释放给负载,使负载得到连续而稳定的能量,因二极管D使负载电流连续不断,所以称为续流二极管。在AB间的电压平均值EAB可用下式表示:

EAB=TON/T*E

式中TON为开关每次接通的时间,T为开关通断的工作周期(即开关接通时间TON和关断时间TOFF之和)。

由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,AB间电压的平均值也随之改变,因此,随着负载及输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便能使输出电压V0维持不变。改变接通时间TON和工作周期比例亦即改变脉冲的占空比,这种方法称为“时间比率控制”

十、消防主机回路板电压与普通直流电压的区别?

消防回路板是和现场设备进行通讯的,要对现场设备进行巡检,具体的频率各个厂家不一样,所以回路板出去的信号一般是脉冲信号,不像24V联动电源,提供的是比较恒定的直流电压。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片